上海大載機電有限公司2025-08-09
流體動力學優化
在閥前1.5倍管徑處安裝限流孔板,孔徑計算公式:d=√(4Q/πv),其中Q為實際流量(m3/h),v取12-15m/s(R22系統)或15-18m/s(R410A系統)
檢查制冷劑充注量偏差不超過±3%,確保系統無過量充注
調整系統運行參數,使制冷劑流速控制在18-22m/s范圍內
機械結構加固
更換為304不銹鋼支架(厚度≥5mm),固有頻率>1kHz
采用三點支撐結構,間距≤250mm,螺栓扭矩12±1N·m
安裝聚氨酯減震墊(邵氏硬度65±3,厚度8mm)
控制參數優化
比例增益分階段下調(每次3%),**終值控制在0.8-1.2之間
微分時間設為1.2±0.3秒,積分時間3-5秒
增加0.5-1%的死區控制,避免小開度頻繁調節
維護監測標準
每月用振動檢測儀測量(速度有效值≤2.5mm/s)
每季度檢查緊固螺栓狀態(松動扭矩<8N·m需更換)
每年進行頻率響應測試(諧振頻率偏移<5%)
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/