雙冷源系統相比單冷源(*低溫冷凍水或*直膨)優勢顯xian著:一是節能性更好,高溫冷凍水預處理降低直膨負荷,主機水溫提高1℃能效增3-5%,15℃供水節能24%-40%;二是穩定性更強,直膨系統不受水溫波動影響,可精zhun準控制低露點;三是靈活性更高,可根據負荷切換冷源組合,部分負荷時只開高溫冷凍水更節能。傳統單冷源或能耗高(低溫水)或控制精度低(單直膨),而雙冷源系統實現“節能+精度”雙重優化,是高duan端潔凈室的優you選方案。