靜電噴涂烘烤線的接地電阻標準如下:靜電噴漆區中對電氣設備體外露導電部分及裝置外可導電部分做等電位連接,并應可靠接地。每組專設的靜電接地體的接地電阻值應小于1000Ω;靜電導體與大地間的總泄漏電阻應小于1×10?Ω。被噴漆的工件應支撐在輸送裝置或掛在吊具上并可靠接地,接地電阻值應小于1×10?Ω。應采用金屬導線將手持式靜電噴熗的手柄接地,作業人員在正常操作位置時,應緊握該接地手柄,其接觸電阻應小于1×10?Ω。盛裝涂料的金屬容器、洗滌用的金屬容器等應可靠接地,其接地電阻值應小于1000Ω。電泳設備需接地,電泳涂裝設備的安全接地電阻不應大于100Ω。在涂裝作業區內,靜電噴熗無論是在運行或不運行狀態,其放電時產生的點火能量均應為安全著火能量,靜電噴粉熗應小于2mJ(根據GB14773-2007)。